主题中讨论的其他器件:TPS561201
我遇到了类似的问题、即转换器在运行期间关闭、并且需要重启电源。
它配置为48V 至12V 降压(PFM 模式)、并在出现问题时提供大约0.5W 的功率
在"关断"期间、我注意到软启动电容器(CSS)的两端具有恒定500mV 电压。 在 SW 输出引脚上没有任何开关活动的迹象。 对先前有关此问题的调查有何解决办法,或请提出其他建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 PFM 模式下,最大输出能力为500mA,如果第二级的输出电流高于500mA,它将产生12V 的压降,导致在恒定功率下进行二次工作(例如5V 1A)。 因此,Vin 降额会使电流更大,从而使电流更大,因此它将下降到 TPS561201 VIN UVLO,然后尝试重新启动,但无法重新启动。
这是我的假设、但如果这与问题不匹配、您可能需要查看软件的关断波形、了解导致问题的原因。
谢谢