尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 LM25037作为电流模式 PWM 控制器、采用推挽式设计、输入电压约为24V / 15V 输出。
我连接了 LM25037的电路。
电流感应由初级电流感应变压器进行、反馈由隔离式误差放大器进行。
我认识到 OUTA 和 OUTB 驱动脉冲的脉冲宽度在长度上不相等的问题。 负载较低时、问题越来越大(如随附的屏幕截图所示)、负载较高时、问题会变得更好、但差异不会消失。
OUTA 和 OUTB 信号连接到 MOSFET 驱动器、然后连接到 MOSFET。
此时、我从 COMP 引脚上断开隔离式误差放大器、并将电位计连接到 COMP 引脚以手动调节输出电压。 问题仍然存在。 起初、我通过165k 将斜坡连接到 REF、通过470pF 连接到 CS (不是更好)。
您能告诉我、什么会导致 LM25037改变 OUTA 和 OUTB 的脉冲宽度?
我连接了多个 CS、RAMP 和 COMP 引脚测量值。
非常感谢
此致
Daniel