您好!
我将使用下面显示的原理图在空载条件下测试该器件。
图中的其他设置 1是:
- VCC 由外部供电。
不使用 Vin UVP/ OVP、因此 BLK 通过分压器连接到 VCC、从而在 BLK 上产生3.3V 电压。
也不使用 Vo UVP/OVP、因此 BW 对地短路。
- LL/SS 电阻器和 BLK 电压将突发模式阈值(VLL)设置在0.9V 左右。
从启动开始、栅极按预期开始开关、但软启动的终止似乎有点早。
软启动终端的条件应为 SS > FB。
但是、根据图 2、SS 进入 BLK (3.3V)、这表示软启动结束、但 FB 仍约为5V。
然后、由于输出端没有负载、它进入突发模式:
如图 3显示、在突发模式下、FB 从零开始斜升、但在 FB > 5V 之前没有门控信号。
光耦合器可能会出现饱和、但当 FB > VLL (0.9V)时、LO 不会启动。
我还尝试在外部打开反馈环路和电源 FB。 LO 在 FB >~5V 时启动、在 FB 小于相同电压时停止、
与闭环测试结果保持一致、但不可取。 因此、我想知道配置有什么问题。
总之、我想知道原因
1)。 软启动结束时、LO 在 FB 降至 SS 以下之前停止?
2)。 当 FB>VLL 处于降压模式时、LO 无法启动开关?
此致、
Daniel