尊敬的 TI 支持论坛:
我们目前正在使用 TPS2121 IC 设计电源管理系统。 目标是设计一个电路板、以控制电源是从接地系统(外部电源)还是从板载电池组获取。 当接地系统电源断开时、电路板应能够无缝切换到电池组。
我们的第一项测试涉及设置 IC、如数据表第25页所示、即优先自动切换(XCOMP)。
下面是我们的测试结果汇总:
-
使用12V 的输入电压和2A 的仿真负载、我们实现了50微秒的开关时间。 电阻器值不是精确的、但实现了非常接近所需值的开关电压。 我们记录了开关电压为7.75V、而预期值为7.6V

-
当一个输入设置为12V、然后一个输入突然断开时、我们观察到压降为零、然后斜升、开关时间为207ms。 这是在没有任何电容器的情况下完成的、以使输出电压平滑。 斜坡表示限流器正在工作。

-
过压保护功能良好:当输入增加到超过指定值时、输出切换至5.0V
-
在缩短开关时间时遇到问题:通过将电容减小到100pF 来修改 SS (引脚11)。 为了进一步缩短开关时间、我们通过减小 ILM 输出电阻(引脚10) 17.6k Ω 来提高压摆率。 这将产生624微秒的开关时间。

我们的电流问题是、开关时间太慢、开关时输出显著下降。 我们已经尝试使用220uF 电容器将输出缓冲至接地、但它似乎只会缩短开关时间。