我在"开/关时序时序"窗口中看到断电时序时遇到问题。 我的所有电源轨似乎都同时关闭、但不能反映我配置的断电依赖关系。 启用软停止时、是否有我可能忽略的常见设置? 加电排序不是问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在"开/关时序时序"窗口中看到断电时序时遇到问题。 我的所有电源轨似乎都同时关闭、但不能反映我配置的断电依赖关系。 启用软停止时、是否有我可能忽略的常见设置? 加电排序不是问题。
你好
排序开/关时序窗口仅显示正常的软启动和软停止情况。 如果电源轨的开/关_CONFIG 设置为 None (Auto)(无(自动))、则计时窗口将同时显示这些电源轨关闭。 原因是、当设置 None (Auto)时、除了 UCD 断电外、没有正常的软停止方法。 因此、所有电源轨将同时关闭。
选择 None (Auto)(无(自动))后、关断所有具有适当相关性和延迟的电源轨的唯一方法是利用故障。
请阅读随附的快速指南。
e2e.ti.com/.../4011.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
此致
Yihe
是的、我将电源轨的开/关_CONFIG 设置为 None (Auto)。 但是、如果由于实际电路板上的电源轨故障而导致关断、我应该会看到一个遵循关断延迟和相关性的断电序列、对吧?
此外、我的所有电源轨都设置为立即关断、以实现其故障响应。 我是否正确地说、只有故障电源轨会立即关断、 故障电源轨的故障关断从电源轨将随延迟和相关性关闭、而不管关断从电源轨在故障响应中是否也配置为立即关断?
谢谢、
Paul