您好、专家、
客户正在其设计中使用 TPS7A4901。 输入电压为24V、输出电压为15V、正常工作条件下的输出电流低于100mA。 除了10uF 的输出电容器、在输出端又增加了100uF 的电容器。 客户发现几个故障芯片。 我们在这些故障芯片上发现了不同的现象。 对于#1、#2、基准电压显然异常。 对于#3和#4、基准电压看起来正常、但无法成功启动。 您能否分享您对客户在什么情况下会在基准引脚上获得错误电压的评论? 什么可能导致器件无法成功启动?
1:无输出、引脚6上的电压为7.5V
#2:无输出,引脚6上的电压为11V
3:输出电压成功启动、然后降至零、引脚6电压为1.15V
4:输出电压成功启动、然后降至零、引脚6电压为1.15V
原理图:
空载条件下的启动电流: