器件型号:DCP010505B 您好!
我正在使用 DCP0105xx DCDC 转换器、并想了解此器件提供的短路保护。
数据表指定了热保护和短路保护、然后在热保护启用时将150C 列为温度。
我想知道在短路、甚至200%的负载条件下会发生什么情况。
器件是否会驱动直至 过热和关断?
如果这是暂时的,比如100个人,这是否是一个问题?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您在您的项目中使用我们的器件。 当发生输出短路时、电流会增大、这会由于损耗增加而导致电路温度升高。 只要温度不触发150C 过热保护阈值、电路就会继续运行。 一旦达到保护阈值、电路将停止开关、直至冷却完成。 电路在完成后可能会重试、如果短路条件未消除、则可能会重新进入此类保护模式。 时序还取决于您的电路板的热性能。 100us 不应成为问题。
谢谢、
Youhao