我使用4个 LMG3410R070器件来形成一个三级飞跨电容器转换器。
当我对仅具有100kHz 开关频率、30%占空比的三级降压配置进行实验时、 仅限125欧姆电阻器负载、如果我将输入电压增加到100V 以上(在该配置下、器件上的电压将仅为输入电压的一半)、则故障信号始终置位。
由于我使用的负载非常小、因此不可能出现过流、并且器件的温度也保持在35摄氏度以下、因此也不会出现过热。 因此、我认为导致故障的可能原因只是 UVLO、但我不确定。
对于集成驱动器的电压电源、我使用了一个输出电压为12V 的3W 隔离式直流/直流电源。 对于 Vdd 的偏置电容器、我使用了1uF MLCC 50V X7R。 我还尝试将该偏置电容器更改为10uF MLCC 35V X5R、但结果仍然相同。
我已经尝试解决这个问题了一个月、但仍然无法确定故障信号的产生原因。
提前感谢您。