器件型号:TPS2121 你(们)好
我们在设计中使用 TPS2121组件、从主电源(7V)切换至电池电源(12V)。
每当从主电源(7V)切换到电池时、多路复用器输出端都会出现巨大的压降。 请找到以下设置以及原理图。
还会修改和检查电阻器值。 这些值为 R497=30.1K; R74=4.84K R94=12.1K; R511=2.614K。 连接了输出波形。
我们捕获了4种不同的场景。所有场景中的负载电流都是相同的。 即~= 400mA
输出为 IN2 = 10V、IN1 = 8.16V VDIP = 480mV
输出为 IN2 = 10V、IN1 = 8.10V VDIP = 4.32V
输出端 IN2 = 9V、IN1 = 7.2V VDIP = 480mV
输出为 IN2 = 9V、IN1 = 7.16V VDIP = 3.42V
我们可以观察到、IN1和 IN2之间的差值大约高达1.8V、输出电压骤降高达480mV。 每当差值增大时、切换电压下降 到超过3.2V 的电流输入电压。
我们需要帮助来降低多路复用器输出端的电压骤降。