各位专家、您好!
客户在快速打开/关闭时遇到问题。 系统开启可能会失败。 请参阅以下波形以了解不同条件、我将通过邮件向您发送原理图。 我是否可以知道 LM74800是否有我们需要满足的开启限制? 打开延迟或其他要求。
问题:下面是 LM74800的原始设计,打开可能会失败。(用红色矩形表示)。 我们认为它可能与驱动功率有关、因此我们更改 VCAP 并移除软启动。
步骤1:拆下软启动电路并进行测试。 结果->19V 输入电压不会出现此开启问题、但在39.6V (较高输入电压)条件下仍有机会看到此问题。(我们还确保未触发 OV)
步骤2:移除 SS 并将 VCAP 从1uF 更改为2.2uF。 Result -->问题仍然存在。
步骤3:移除 SS 并将 VCAP 从2.2uF 更改为2.2uF*2.2uF。 Result -->问题仍然存在。
此致、
Ann Lien