器件型号:UCD90160A 在 UCD90xxx 序列发生 器的 PMBus 规范文档(SLVU352G)中、第6.2节(01h)操作指示可以发出用于软关闭(具有定序)的 PMBus 命令。 这是否会将器件保持在向下排序状态? 我很想找到一种使用 PMBus 命令启动正常的下行序列和上行序列的方法。 操作部分似乎没有包含启动加电序列的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 UCD90xxx 序列发生 器的 PMBus 规范文档(SLVU352G)中、第6.2节(01h)操作指示可以发出用于软关闭(具有定序)的 PMBus 命令。 这是否会将器件保持在向下排序状态? 我很想找到一种使用 PMBus 命令启动正常的下行序列和上行序列的方法。 操作部分似乎没有包含启动加电序列的方法。
你好
OPERATION 命令是 PMBus 规范的一部分、因此 SLVU352G 不包含详细信息。 有关 命令的详细信息、请参阅 pmbus.org/.../PMBus_Specification_Part_II_Rev_1-1_20070205.pdf 的第12.1节。
操作是一个分页命令。 因此、必须首先通过 PAGE 命令分配 PAGE (RAIL)。 如果对 所有电源轨应用了下一条命令。 您可以使用有效载荷0xFF 发出 PAGE 命令以首先选择所有电源轨、然后发送 OPERATION 命令以启动或停止排序。