大家好、团队、
我知道 DCAP 3控制会在超出最小导通时间限制时调整开关频率、以保持输出电压稳定。 我的问题是:建议这样做吗? 还是应避免在接近最短导通时间的情况下运行?
具体而言、我的客户希望以800kHz 的频率运行13Vin/.75Vout 电压轨。 我的数学计算表明、这些条件下的最大 FSW 为.75/13*1/(85ns)= 680kHz。 将开关频率设置为800kHz 并使其实际运行在~680kHz、同时受最短导通时间限制、是否存在任何问题?
数据表似乎具有800kHz 设置点的效率曲线、输出电压为12V/0.6Vout、这违反了最小导通时间要求、因此我认为这是可以的、但很想知道您的想法。
谢谢、
Michael