大家好、我正在尝试使用 TPS2492进行操作切换。
我想使用此 TPS2492尽可能简单地限制电流和浪涌控制、OCV、OVP。
但在数据表中、有采用栅极电容器(dV/dt)控制的替代浪涌设计。
数据表中显示" TPS2492/93可与需要恒定导通电流的应用配合使用。"
。
。
。
这意味着什么? 需要恒定导通电流的应用?
是否有人可以更轻松地解释此功能?
我必须在何时使用该函数以及使用哪个系统? (这有什么好的和坏的影响?)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
浪涌电流可通过在启动期间以功率限制或电流限制运行器件来限制。 限制浪涌电流的另一种方法是在栅极上使用 dv/dt 电路在软启动模式下运行器件。 通过这种方法、可以实现恒定浪涌电流、在本数据表中、这被称为"恒定导通电流"。
如需更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中的第2.2.2节
您能否分享您的系统规格、保护要求和最终产品详细信息、以建议更好的选择。
此致、Rakesh