大家好、
TPS24750的输出引脚上有-0.3V 的绝对最大限制、在数据表中、建议在电感负载或电缆电感情况下使用肖特基钳制输出。 我怀疑-0.3V 是直流规格、在负载关断瞬态期间、该引脚上的电压可能较低。
由于此电子保险丝的额定电流为12A、因此查找压降小于0.3V @12A 的二极管并不容易。 此外、该评估模块使用 MBRS330T3G、其额定电流为3A、具有0.6V @10A 脉冲。 在我的应用 中、我将 SMAJ12A-E3/5A 作为 TVS 自振荡二极管放置。 我还在 TPS24750的 OUT 引脚和我的连接器引脚之间使用 CSD16570作为反向阻断 FET。 反向阻断 FET 还通过其体二极管压降来放宽对保护二极管的要求。 在硬短路情况下、SMA 钳位到~1V 时、我预计最大3A 电流。 反向 FET 的电压下降了约0.4V。 您认为暂时(<10us)超出输出引脚上-0.3V 的绝对最大规格并达到-0.5V、-0.6V 是一个问题吗? 我希望 TPS24750的一些内部保护二极管 能够在很短的时间内导通、但希望这不会成为问题。
此致、
Zeki