大家好、
我的客户希望将 TPS2121用作电源多路复用器。 他们希望了解 TPS2121输入之间无缝切换的操作。 TPS2121如何避免 两个输入之间的碰撞? TPS2121的规格为 tFsw (快速切换时间) 5us (典型值)。 这种快速切换时间在 TPS2121内部是固定的吗?IN1和 IN2开关在输入之间切换期间都关闭的时间是否与先断后合的时间一样?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
为了实现与 TPS2121的无缝切换、必须向器件的 PR1和 CP2引脚施加大于 Vref (1.06V)的电压。 这可以通过分压器配置分别从 VIN1和 VIN2到 PR1和 CP2来实现。 我们在数据表中将此 fats 切换操作模式表示为 XCOMP/XREF 模式。 TPS2121将比较这两个电压、如果 PR1>CP2、则输出 VIN1;如果 PR1 <CP2. 、则输出 VIN2 对于切换示例、假设 PR1大于 CP2、VIN1为输出。 当 PR1降至低于 CP2时、TPS2121将开始 VIN1至 VIN2之间的切换。 此模式下的切换典型值为5us。 如前所述、切换具有先断后合功能、因此在5us 切换期间、两个通道都不会导通到输出端。
有关 XCOMP/XREF 配置的示例和更多详细 信息、请参阅 TPS2121数据表中的"10应用和实现"部分。 下面是数据表中的真值表、其中我重点介绍了实现5us 典型切换的运行模式、以及数据表中的 XCOMP 模式示例原理图。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Andy Robles