[参考译文] LM25085:根据负载的压降

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910848/lm25085-voltage-drop-according-to-load

器件型号:LM25085

你(们)好

我希望收到有关 LM25085的技术建议。

[设计条件]

-输入电压:18-20V

输出电压:15V/8A

当无负载时、它通常在输出电压为15V 时运行、但当它开始流动超过500mA 时、会发生压降。

(如果1A 电流流动、则降至7V。)

这是我在设计中提到的 webench。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=85832605ABC2F19F

 不知道是什么导致了电压降。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先检查输入源电流限制? 此外、您能否上传原理图/布局/波形(Pgate、开关节点和 Vout... )、这些将会很有帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    哪一部分是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源布线过窄、请将其更宽。 每1A 电流应使用40mil 宽/2oz 厚的铜。