请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563200 该器件用于从+12V 输入产生+5.3V 电压的转换器。 当引脚2的 S/C 与引脚1 (GND)发生故障时、器件似乎在功率需求降低时发生故障、此故障非常一致且可重复。 我不认为电路板布局或反馈电阻值是此故障的原因。
查看 SW 引脚2 (电感器的开关侧)上的波形后、当电感器中仍存在能量时、低侧晶体管似乎会关闭、 从波形突然变为负电压几乎为1.5V 的观察中得出了这一结论。
作为实验、我将一个肖特基二极管(额定电流为1A)从 SW 引脚2连接到0V (阴极到开关侧)、波形中的突然下降现在被钳位到大约-200mV。 使用此附加二极管、即使在多个器件上进行了严格测试、也不会再发生故障。
该设计符合数据表参考设计、但反馈电阻器经调节可实现+5.3V 输出。 欢迎就此提出任何想法。