[参考译文] TPS53015:输出电压噪声

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927740/tps53015-vout-noise

器件型号:TPS53015

大家好、

下面是我的原理图、我在开关进行开关时发现 Vout 噪声。 您能告诉我这种方法可以消除噪声吗?  

黄色:输出电压(CO1)

红色:切换节点

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      在滤波器的输出上只有0.1uF、看起来非常低、

    请尝试在输出中添加一个额外的2*22uF。

    您还能告诉我您在5V 上看到的噪声幅度吗?

    我在示波器屏幕截图中也看到了-2.5V。 这是在哪里产生的?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我们在原理图中添加了22uF*2作为 C4/C5。 这是否意味着我们需要在 EMI 滤波器后添加更多电容器、可能会改善噪声?

    开关进行切换时、噪声约为1.5V。 它不是输出电压纹波。

    单位是输出电压单位、您可以忽略它。 红线是输入电流。

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      您能否在 CO1、CO2中添加更多电容、然后进行检查?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      当我们通过电子邮件接收此邮件时、我将继续并关闭此 TT。

    此致、

    Gerold