我还没有掌握所有必要的信息、我有一个应用需要将32V 最大电压开关为一个或两个并联螺线管。 我不知道电感值(处理该值)、但我被告知标称电阻为18.5欧姆、相当于1.75安培。 最坏情况下的电流应小于每个电磁阀2安培。 但是、客户认为每个电磁阀的浪涌电流将介于8至10安培之间。 与电感一样、我尝试找出浪涌的持续时间。
TPS2491是否适合此应用? 如果是、Excel 电子表格是否有用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
智能高侧开关系列中的其他器件更适合您的应用。 我的同事将为您提供正确的器件建议。
同时、您可以查看以下配套资料以了解更多详细信息。
https://www.ti.com/lit/an/slvae30a/slvae30a.pdf
https://training.ti.com/sites/default/files/system-level-design-considerations-for-driving-and-diagnosing-inductive-load.pdf
此致、Rakesh
您好、Michael、
我认为高激活浪涌电流可能太大、以至于我们的高侧开关无法在32V 电压下处理。
我想您可能需要专用的螺线管驱动器。 您可以在此处找到 TI 螺线管驱动器: https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/overview.html
遗憾的是、我不熟悉产品线、但如果您对这些器件有疑问、可以随时提出有关这些器件之一的 E2E 问题、并将为其分配负责的工程师。