器件型号:TPS54821 大家好、
我有一位客户正在使用该器件、并注意到如果他们在电源断电1-2秒后尝试重新启动电源、则可能需要10-20秒才能重新启动。 我们怀疑 SS/TR 引脚的电压低于100mV、因此很难重新启动。
我们注意到、通过移除0.01uF SS/TR 引脚电容、解决了该问题。
如果我们只是不填充 SS/TR 电容器、是否正常?
可能的后果是什么?
谢谢、
Kevin