您好!
我们将 LM5030用于推挽式转换器 ,其规格如下:
输入= 24V,输出= 70-90VDC,500W,隔离式,效率> 90%
转换器大部分时间工作正常;但是,有时我们注意到,我们的一个次级二极管(带有4个二极管的全波桥和 RC 缓冲电路)损坏,导致转换器停止正常工作! 有什么想法,为什么会发生这种情况? 我们使用的是典型的电压馈送推挽式转换器。 非常感谢您的紧急请求。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅随附的波形和二极管规格。
只有一个二极管受损、其余二极管正常。 e2e.ti.com/.../8686.waveform.docx