请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS54560
你(们)好
当客户断开输入电源时、输出电压波形异常、如图1所示、EN 如图2所示、原理图如图3所示。 我怀疑 EN 的下降沿太慢、因此移除了 C418、但它不起作用。 请帮我说明原因。 谢谢。 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当客户断开输入电源时、输出电压波形异常、如图1所示、EN 如图2所示、原理图如图3所示。 我怀疑 EN 的下降沿太慢、因此移除了 C418、但它不起作用。 请帮我说明原因。 谢谢。 


您好、Wayne、
EN 上拉电阻器 R199为 NC、对吧?
我认为重启问题是由 TPS54560的 VIN UVLO 引起的:
客户可以设计 EN 分压器来按照数据表中的说明对系统 UVLO 进行编程、例如、5V 时的启动电压、4V 时的停止电压
B R
Andy