https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921943/tps568230-feedback-loop-connection-for-shunt-sense

器件型号:TPS568230

为了消除分流电阻器上的压降、我能否从分流器右侧进行反馈环路连接? ,此连接是否会导致任何稳定性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们一般不建议这样使用。 不确定感测电路是否会影响环路。 如果您担心分流器上的压降、可以使 Vout 稍微高一点。

    顺便说一下、您选择的引导电容器太小、请更改参考值0.1uF。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并添加两条注释

    1、MODE 引脚应从 VCC 分频。

    2、保留一个与上部反馈电阻器并联的47pf CFF 电容器。

    裕昌