器件型号:UCD90160

我将 UCD90160设置为"始终开启"

根据 GPI 处于高电平、电源轨开启。

如果 GPI 为高电平、我看到电源轨按预期打开。 当我将 GPI 设为低电平时、电源轨会按预期关闭。

但是、当我再次将 GPI 设为高电平时、我看不到电源轨开启。

是否需要重新排序才能启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hithesh

    您可以共享 proejct 文件吗? 如果使用始终开启设置、当 GPI 为低电平时、电源轨会关闭、这会令人惊讶。

    我需要更多信息来帮助您。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hithesh
    我相信这是通过电子邮件解决的问题。 引脚选择电源轨状态功能是解决此问题的正确解决方案。 如果没有、请在此处回复。
    此致