器件型号:UCD90160A 我们正在尝试使用 GPI 故障选项通过 GPI#1引脚执行下电上电重启。 向 GPI#1引脚发出外部中断后、我们的整个电源应根据定义的断电序列关闭、并应重新启动上电序列。
请告诉我们、如何根据上述要求配置器件 UCD90160A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
GPI 在 GPI 再次生效之前不能重新启动加电序列。
换句话说,如果 GPI 配置为高电平、高电平 GPI ->低电平活动,它可以关闭系统,但直到 GPI 低电平后才会重新启动。
您必须在 GPI 配置中执行此操作

1.配置使能 GPI 故障
2.选择要关闭的电源轨,您只能在此处选择第一个要关闭的电源轨
3.为故障选择正确的操作。 请参阅上面的步骤1-3的快照。
4.将其余电源轨设置为步骤2中所选电源轨的故障关断电源
这些都是足够的。
此致
Yihe