请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 尊敬的 e2e 支持:
在我们的数据表中、我们显示了迟滞 Ven_Vout_hys (110mVtyp)的典型值。
我们能否提供任何最小/最大数据?
它是否保证/符合-40°C 至85°C 的要求?
我的客户打算使用820K/100K 电阻桥来获得以下电压值:
最小 |
典型值 |
最大 |
|
启动 |
10、645688 |
11、3252 |
12、004712 |
停下 |
9、633688 |
10、3132 |
10、992712. |
此致、