请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22920 我们尝试使用 TPS22920负载开关(也尝试了具有相同结果的 TP22970)来限制流入 SFP+模块的浪涌电流。 当模块首次插入通电的主板(开关)时、会产生多安培尖峰。 EN 引脚被上拉至与负载开关控制的输入电压(3.3V)相同的电压。 在开启延迟(大约1.5ms)之后、我们看到模块实际上正在将浪涌电流控制在大约300mA、这是预期的值。
SFP+模块内部的容性负载为84uF (陶瓷电容器)。
在初始插入期间、功率 FET 晶体管似乎无法控制地导通50us、然后关断、在1.5ms 的导通延迟后、它会第二次导通(在控制浪涌电流时按预期)。
数据表中的示波器捕获均未显示 VIN 从低电平转换为高电平时的行为。 显示的唯一捕捉是当 VIN 已经为高电平时、von 到 VOUT 的捕捉。
这是否是这些负载开关的预期行为? 我们是否应该查看不同的热插拔设备?
Jerry