您好!
我们在设计中使用 TPS65400。 以下是规格。
1、电流共享 B/W SW1和 SW2
Vin = 12V (典型值)
VOUT = 1.8V (典型值)@ 6A 最大电流
SW1和 SW2的使能引脚连接在一起并与微控制器连接以进行定序。
类似地、
2.电流共享 B/W SW3和 SW4
Vin = 12V (典型值)
VOUT = 0.85V (典型值)@ 3.5A 电流最大值
SW3和 SW4的使能引脚连接在一起并与微控制器连接以进行定序。
我们的要求是使用使能引脚控制输出电压1 (1.8V)和输出电压2 (0.85V)。 典型应用如下所示。
在 TPS65400第29页第8.4.3节中、写入该值
"当 SW1/SW2对输出和/或 SW3/SW4对输出为共享时、响应对电流共享模式将启用、ENABLE_PIN_CONFIG 设置为单个启用"。
但我们希望使用 MCU 控制每个共享对的启用。 如果看到 寄存器 ENABLE_PIN_confi G 的默认值、则启用时的值意味着我们可以控制各个启用。
我们不希望使用 PMBus 作为默认硬件配置。
请说明我们的应用方法是否正确。 我们能否使用 MCU 控制每对的启用?
此致:
Rahul Sharma