器件型号:UCD90320 你(们)好。
在我们的项目构建中、我们发现两个 UCD90320具有 V33A 到 GND 的低阻抗、但 UCD90320仍然可以正常工作、
V33A 接地阻抗的失效部分约为30~80 Ω、我们测量的 UCD90320的正常部分为3M Ω。
您以前是否遇到过问题? 您是否有任何建议、即我们可以在执行 RMA 流程之前先检查或测量 UCD9032的某些引脚?
谢谢你