尊敬的 E2E:
客户使用 TPS549D22从12V 输入电压生成3V3/22A。
在其布局中、从开关引脚到电感器的开关布线宽度仅为67mil。
根据布局指南、我们的 EVM 的宽度为200mil。
我们不确定67mil 是否正常。
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jason、
PCB 布线宽度问题没有简单的答案、因为有许多变量会影响它。 尽管如此、我认为在上述设计中、如果承载22A 的负载电流、67mil 可能太薄。
1) 1)覆铜厚度或重量是多少?
PCB 铜厚度可测量为厚度、通常以密耳或微米为单位、或以重量计、通常为 PCB 面积每平方英尺铜盎司。 典型厚度为0.5oz、1.0oz 和2.0oz。
0.5oz 铜(0.7mil /18um)的板电阻为1m Ω/方形
2) 2)从 IC 引脚到电感器端子的走线有多长?
上面的走线长于它的宽度、因此当电流流过该铜时、它将施加多个损耗平方。
一般而言、我建议每安培电流、每盎司铜重量使用10mil 宽的迹线。
0.5oz 铜= 20mil/Am
1.0盎司铜= 10密耳/安培
2.0oz 铜= 5mil/Am
TPS549D22EVM 使用2oz 铜重量和200mil 宽的迹线来承载40A 直流电流。