器件型号:LMR23625 大家好
我对下面的电路图片有疑问。
我有1个直流插孔、1个 RJ45端口(仅带电力线)和2个千兆位以太网 RJ45 (WAN 和 LAN)。
有12V/24V 适配器或 12V/24V 喷油器输入为我的系统供电。 它 通过变压器初级侧 中心抽头连接 到两 个千兆以太网 RJ45端口、不仅为我的系统供电、还为其他两个器件供电。
我的电源无法直接进入 变压器初级侧。 这将导致变压器初级侧接地基准与系统相同。 变压器初级侧 和次级侧接地应隔离。
也可以直接穿过变压器初级侧 中心抽头。 让它们具有相同的接地。 我 的主要顾虑是以太网数据 是否会受到干扰、而浪涌也是一个问题。
有人可以帮我解决这个问题吗? 提供参考或设计。 或者、我应该使用其他电源管理芯片?
我 对此表示赞赏。