主题中讨论的其他器件: UCC28950、 UCC28951、 UCC28950-Q1、 PMP8740
主席先生,
由于 UVLO、我将从 UCC28950切换到 UCC28951-Q1。 我想就 UCC28951-Q1 IC 提出几个问题。
我在论坛上看到了以下声明:
'如果动力总成没有输入电压并且 VCC 被施加到 UCC28951-Q1 控制器上、则 OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD 信号将出现。 它们中的每一个都将处于50%的占空比-更少的部分、以支持您已编程的死区时间。 由于输出低于其设定值、控制器将以 Dmax 运行。"
我相信我理解这一说法。
我目前正在进行一项设计、该设计一开始不会使用 SR 引脚、而是在输出级中使用肖特基二极管。
VIN = 150V、PoUT = 600W、Vout = 27V、
问题1 -- 如果我不打算使用 SR 输出(引脚18输出 E 和引脚17输出 F),我还需要为引脚14 ADELEF 安装组件吗? 引脚8 Delef 的问题相同。 如果决定、我可以稍后添加这些内容吗? 是/否?
问题2 -- 根据我 的理解,用于 UCC28950 IC 的同一 TI Excel 电子表格 是用于 UCC28951-Q1 IC 的相同电子表格?
问题#3 -- 是否有某种形式的文献可以指导我掌握一些 在我向动力传动系施加电压之前我需要知道的关键电压?
问题4 -- 只是为了引发信号电路,引脚#15 CS 是否需要电流感测电路? 在对动力总成施加电压之前、我看不到它的重要性。
问题5 -- 你是否能够建议一个舒适的软启动 TME 并且有可能为引脚6和7提供延迟时间? 也许只是为了使信号板启动并运行而使用的棒球场数字?
期待您的回复。 将于星期一开始构建。 周五回来。