大家好、
我的客户询问数据表图4 (看门狗电路时序)
一旦复位为低电平、不管 WDI 脉冲是否超过 TWP、WDO 都将始终保持高电平?
2.如果 Q#1为是、一旦复位为低电平、WDO 始终为高电平、如果在此期间 WDI 超过 TWP、这表示系统异常、但 WDO 仍然为高电平、因为复位为低电平、我们对此有什么建议吗?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您好、Marshall、
对于问题1、您能否回顾一下我的理解是否正确?
复位引脚从 t9变为低电平、因此从 t8到 t9、持续时间不计入 TWP、因为看门狗 在 t9中重新启动。
如果从 t9到 t11、WDI 持续时间超过 TWP、WDO 将为低电平。
如果从 t9到 T11、WDI 持续时间不超过 TWP、WDO 仍将保持高电平。
对于问题2、您是否意味着让客户使用复位引脚来提醒其系统面临异常情况?
由于客户的原始计划是独立使用看门狗计时器和复位/引脚功能、但复位似乎会影响看门狗计时器、因此我将与客户协商以讨论设计。
谢谢你。
此致、
艾伦