您好!
我遇到了 TPS51220A 开关控制器问题、我设计了5V 和3.3V 电源、并使用 TPS51220A 开关控制器、
原理图和 PCB 布局遵循 TI 的 EVB、OCP 似乎始终处于激活状态。
但是…
TPS51220A 有两个集成开关控制器、如果一个被禁用、另一个将正常、
这意味着这两个开关控制器不能同时启用...
为什么? 出什么问题?e2e.ti.com/.../TPS51220A_5F00_POWER.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
尊敬的 Vincent:
我已经检查了原理图。 看起来电感器纹波在这里有点大。 我建议在3.3V 时使用1.5uH、在5V 时使用2.2uH。
2.您能否帮助确保两个通道都能独立工作、只要另一个通道被禁用? 您能否按照我给出的示例布置正常运行波形(添加一些负载、如5A、并将时间刻度设置为2us)?
我想检查开关是否正常。 如果它正常工作、SW 波形应该与我发布的示例类似。
3.假设只有一个通道被启用时,2个通道可以正常工作。 这种问题可能与 PCB 布局有关。 两个通道之间可能存在一些干扰或噪声耦合、尤其是在 PCB 上的敏感 FB、CSP/CSn 信号轨道上。 请在此处发布布局、或通过电子邮件发送给我 sam.zhang@ti.com。
谢谢!
此致、
Hao