连接后、Vbus 是24V DC_PWR、单位为。、在 PWR 开/关测试期间 ,tps43060将在 1500次测试后损坏。
我们想知道,如果有人建议解决这个问题,TKS sincerelye2e.ti.com/.../sys_5F00_attachment.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您发帖。 我想我昨天回答了,但不知怎么说,我的答复可能不会得到解决。 您的原理图中没有明显的线索来说明这是如何发生的。 为了帮助我们更好地了解该问题、您能否在 PWR 开/关测试期间发送一些关键波形、如 SW 节点、Vin 和 Vout。 需要概览和放大示波器图片。
还请提供以下信息:
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi
您好,Youhao
首先、请注意 TKS。根据您的建议、捕获了一些关键波形。
以下是您的问题的一些信息:
(1)如 INPUT_ZoomIn 所示、输入电压从5V 上升到20V 的成本约为1.5ms。
(2)在测试过程中、MOSFET Q27切断了输出电压、热电阻几乎没有负载、电流量将始终由超高容量电容器储能。
(3)在测试过程中、导通时间为46秒、关断时间为6 秒
谢谢
您好!
抱歉。
我再试一次,然后粘贴照片。
您好!
谢谢。 我尝试理解这些波形。 为什么它这么吵? 我是否可以打扰您执行以下测试:
(1)通过输入电压应用启动。 我需要在1ms/div 的时间刻度看到它。 监控输入电压、输出电压和软件。 0A 和满载两个波形。
(2)阶跃负载响应。 电路运行后、请执行步进负载测试、并让负载电流从0A 更改为满载、同时从50%更改为满载。 重复设置步进负载50%脉冲宽度、即高负载持续5ms、低负载或无负载持续5ms。 监控 Iout、Vin 和 Vout。 范围时间刻度5ms/div。 Vout 信号交流耦合。
谢谢、
Youhao