主题中讨论的其他器件: LM74700EVM
1. 使用 LM74700-Q1防止电机惯性上升是否可行? (如电路中所示)
2. 上电后 LM74700-Q1栅极控制引脚的输出电压电平是多少?
请提供建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 使用 LM74700-Q1防止电机惯性上升是否可行? (如电路中所示)
2. 上电后 LM74700-Q1栅极控制引脚的输出电压电平是多少?
请提供建议
大家好、常春
当电机发生故障并由于惯性、LM74700-Q1阴极引脚上的电压将从24V 上升到60V。 LM74700-Q1将检测到这种情况(在阳极至阴极之间使用反向电流比较器)并关闭 MOSFET、其中体二极管可保护电源免受50V 电压的影响。
请注意、LM747000可在阴极支持65V 电压、除此之外还需要额外的 TVS 或其他钳位。 评估模块 LM74700EVM 可选择将 TVS 安装在 GND 的阴极上、从而进行评估。
栅极电压取决于负载电流。 请参阅数据表第19页的波形、图24和25显示了3A 负载和5.8A 负载下的 Vgs 电压。
这是由于阳极到阴极之间的调节为20mV、轻负载时 Vgs 将高于 MOSFET 的接近 Vth、而高电流 Vgs 接近12V/13V。
请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf
此致、
Kari。