器件型号:LM5069 在应用电路中、如下面红色所示、有一个 dV/dt 启动电路。 您能否指导我何时应使用该电容器、以及如何选择电容器值以在运行期间实现良好启动? 是否有任何计算公式? 谢谢。
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在应用电路中、如下面红色所示、有一个 dV/dt 启动电路。 您能否指导我何时应使用该电容器、以及如何选择电容器值以在运行期间实现良好启动? 是否有任何计算公式? 谢谢。
此致
Brian
您好 Brian、
在启动大容性负载时、需要使用 dVdT 电路来控制浪涌电流。 应根据目标浪涌电流和 Cout 值来选择该值。
浪涌= Cout * dVout /dt
dVout /dt 速率由 dVout 电容器设置、如下所示
Igate = CDV/dt * dVout /dt => Igate = CDV/dt * 浪涌/ Cout
我建议使用设计计算 器 http://www.ti.com/product/LM5069/toolssoftware 来计算 CDV/dt 值。
此致、Rakesh