您好!
PG TPS51225数据表的15介绍了 TPS51225在 OV 和 UV 条件下的行为。 我的问题涉及以下陈述:
'当 VFBx 达到0V 时、驱动器输出被锁存为 DRVH 关闭、DRVL 打开。'
'当 VFBx 电压保持低于 UVP 跳闸阈值250us 或更长时间时、欠压保护(UVP)锁存器会被置位。 在此故障条件下、控制器将 DRVH 锁存为低电平、将 DRVL 锁存为低电平并对输出放电。"
对于 OV 和 UV、数据表使用术语"LATCH"。 因此、当发生 OV 或 UV 条件且器件锁存时、是否需要对器件进行下电上电以使其释放闩锁? 数据表未提及当您不再处于 OV 或 UV 条件时会发生什么情况。
此外、还有几个其他问题:
如第9页所示、NOC 和 ZC 比较器的用途是什么? NOC 和 ZC 代表什么? 我们能否提供有关 OC、NOC 和 ZC 电阻分压器值的任何见解?
提前感谢您的支持。
此致、
Brian Gosselin