您好!
客户的项目需要75W 的8类功率控制。 客户设置功率管制寄存器、但其剂量不起作用。 负载功率大于75W、PSE 剂量未切断。 它将切断、直至达到90W。
您能否为功率管制设置提供指导或建议? 非常感谢。
1.客户代码:
//CLASS8
否则、if (class_8_4P_single = s_classefStatus)
{
RET = TPS_SetDeviceOperatingMode (ADDR1、OPERATION_MODE_SEM_AUTO、OPERATION_SEM_AUTO、OPERATION_MODE_OFF、OPERATION_MODE_OFF);
RET = TPS_SetDevice4PPowerAllocion (addr1、_4P_90W、_4P_90W);
RET = TPS_SetPortILIM (s_sysChanNum、_2X_ILIM_foldback _curve);
RET = TPS_SetPort4PPol结冰(s_sysChanNum、150);
RET = TPS_SetPortPower_4P (s_sysChanNum、TPS_ON);
}
2.客户的设计目标:
Oliver OU