你(们)好
在我的项目中、我使用 UCD90320。
由于 BMC 以一定的频率访问 UCD,因此每秒只能访问一次。 但 UCD 中的电压变化可能为1kHz。
UCD 是否能够记录当时触发的系统配置及其电压值、以便在寄存器中保存一些配置?
然后在 BMC 读取时清除寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我假设您正在讨论此处的配置文件功能。 每个电压轨最多可具有4个配置文件、由两个 GPI 进行选择。
电压变化不应导致系统配置变化。 仅当分配的 GPI 发生更改时、配置文件才会更改。
从 UCD 点视图中、我唯一能想到 的是使用 GPI 故障来记录 GPI 事件。 以便您的主机可以知道给定的 GPI 已更改
但这仅在 GPI 从置为有效更改为取消置为有效时有效。
因为这些 GPI 来自外部。 您是否有办法在 UCD 之外读取 GPI?
此致
Yihe
你好
是的、仅存储故障值、不会存储警告。
请参阅以下文档以了解FAULT.http://www.ti.com/lit/pdf/slvaeg5
请阅读第9.4节 http://www.ti.com/lit/ug/slvuaw9b/slvuaw9b.pdf 以阅读配置文件。
此致
Yihe