请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2421-1 主题中讨论的其他器件: TPS25982、 TPS259827LEVM
你好。
我 在设计中使用 TPS2421-1。
这是我的原理图
我 kΩ RSET = 40k Ω
使用该电阻器时、对于单芯片连接和、LIMIT_TYP 大约为5.5A
对于并行模式连接、电流为11A。
当我测量电路板中的电流时、我具有用于单芯片连接的5.6A 和
并行模式连接的值相同。 我不明白为什么。
愉快地告诉我:
1) 1) 能否使用两个芯片 TPS2421-1的并联连接来增加电流限制?
2) 2)我的错在哪里?
3) 3)我不明白为什么您建议使用1%的 RSET 精度、但在这段 时间内、电流限制从(4.6到6.3) A [RSET = 49.9 μ kΩ]?