主题中讨论的其他部件:EM1402EVM、 EMB1499Q
您好!
我们正在设计不带 EMB1499的 EMB1428板。
我已经测试了 SPI、效果很好。 我发送了0xF0、EMB1428返回0xAF。
但只有 PSW3打开、CSW7 CSW6未打开。
如果我发送0xE0、则仅 PSW2打开、CSW6 CSW5未打开。 FAULT 引脚始终为低电平、我不确定是否正确。 谢谢!
BR、
特洛伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
仅关闭数据表表表2中提到的 CSW 和 PSW。 所有其他的都是开放的。 例如、我提供了下面"Connect Cell 7"和"Connect Cell 6"的每个打开/关闭配置的完整说明。
"连接电池7"具有以下配置:
CSW0-CSW5开路 、 CSW6和 CSW7闭合。
PSW1和 PSW2打开 , PSW0和 PSW3关闭。
"连接电池6"具有以下配置:
CSW0-CSW4、CSW7开路 、 CSW5和 CSW6闭合。
PSW1和 PSW2打开 , PSW0和 PSW3关闭。
请确保发送正确的命令以实现此目的。 如果您在自己的系统中看到这种情况、请告诉我。
此致、
Vince
您好、Troy、
EMB1428Q 器件旨在与 EMB1499Q 配合使用、因为 EMB1428Q 器件期望在器件之间发生特定的同步/握手以执行命令。 请参阅数据表(第18页)上的图12、以查看 EMB1428预期发生的事件序列、从而正常工作。
关于始终报告"无故障"的故障代码、同样、故障直接与 EMB1428Q 预期从 EMB1499Q 接收的故障信号相连。
此致、
Leslie
您好、Leslie、
我明白了。 但我们的要求不需要 emb1499。 我看到很多人尝试单独使用 emb1429。
是的、故障代码始终没有故障。 这是最奇怪的事情。 无故障、但 MOSFET 未关闭?
让我澄清一下我的流程:
将 CS 设置为低电平。
发送命令0xF0。
获取返回命令0xAF (无故障)
将 CS 设置为高电平。
正在等待 EN 变为低电平。
设置为高电平
读取 DIR。
设置 DIR_RT。
正在等待 EN 变为高电平。
将 DONE 设为低电平。
返回页首、再次发送 SPI 命令。
在以下情况下、仅关闭 PSW 3。 所有其他 CSW 和 PSW 均处于打开状态。
是否可以将我们的 PCB 板发送给您? 我已经完成了 TI FAE 说的所有内容。 但仍然无法正常工作。
BR、
特洛伊
特洛伊、
由于这些器件需要按照数据表中指定的设计(EMB1499Q 和 EMB1428Q)一起使用、因此我们不知道单独使用时的器件行为。 如果您使用的器件与我们在数据表中指定的不同、则需要进行所有必要的测试、以确保其在您的系统中正常工作。
我对您看到的内容有一些意见、这些意见可能有助于您缩小此范围:
在 EMB1428Q 器件数据表的第15页的"串行接口"部分、EMB1428发送到 MCU 以响应 SPI 命令的响应被描述为"EMB1428将在 SDO 上提供故障[3:0](与之前的命令相关)、后跟它刚刚接收到的4位命令"。 这意味着、如果您从命令"0xF0"读取响应、返回的故障代码与先前发送的命令相关、而不是与当前命令相关。 您可能希望立即尝试发送命令、并查看您返回的故障代码。
另外一点是、EMB1428Q 报告的故障代码与 SPI 通信和与 EMB1499的通信有关。 您可以在第22页的"表3 "中看到所有故障的列表。 故障代码"。 列出的9个故障代码与 EMB1499信号和 SPI 信号相关。 因此、如果这9种情况都不是问题、您将得到"无故障条件"故障代码。
此致、
Leslie