器件型号:TPS82150 各位专家:
我们的客户希望通过将 TPS82150接地端连接到负电源(如-4V)来使用 TPS82150输出-1V~+1V 电压、如下图所示。 您能否帮助检查我们是否可以使用 TPS82150作为此方法? 在这种应用中需要注意的其他事项有哪些?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jacky、
这似乎还可以、但肯定需要对其进行测试。
它基于以下2个示例电路:-5V 逆变器和+/-分离轨电路
http://www.ti.com/tool/TIDA-01457
http://www.ti.com/lit/an/slva616/slva616.pdf
与分离轨设计相比、您没有电感器而不是2。 反相功能需要1个电感器-这一个位于 TPS82150电源模块内部。 不再需要耦合电感器的另一半、因为您不需要其他输出电压的升压功能。
根据上面的反相 TIDA、您将需要在-4V 输出上有更多的输出电容。 建议使用4个22uF 电容器。
您可能需要在 EN 引脚上使用电平转换器、TIDA 中也会显示这种情况。