大家好、团队成员。
我们将 TPS26625用于正负15V 应用。
当 OUT 端子偏置为负电压时、它有时不会启动。 但是、Fault-Z 变为 High-Z
已切换 SHDN、但输出保持停止。
如果 SBD 位于 OUT 和 GND 之间并钳位至-VF、则输出正常。
请告诉我、如果偏置为负电压、它为什么不启动。
请告诉我为什么即使输出异常、故障也会变为高阻态。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Lokesh、
连接了带和不带二极管的波形。
这是输出反极性保护电路的真正原因吗?
在方框图中、它看起来像是一个抑制从 RTN 到 GND 电流的函数。
为什么它从二极管开始? 偏置为负值。
故障是否看不到输出信号?
此致、