请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 您好!
数据表第13页介绍了以下内容;
'连续导通模式的最小负载电流是电感纹波电流幅度的一半。'
为什么存在这种限制?
如果负载电流超过电感纹波电流的一半、器件的行为如何?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表第13页介绍了以下内容;
'连续导通模式的最小负载电流是电感纹波电流幅度的一半。'
为什么存在这种限制?
如果负载电流超过电感纹波电流的一半、器件的行为如何?
此致、
Kuramochi
这并不完全是一个限制、这仅意味着在 PFM 模式下、电流将是连续的、频率将是恒定的。
以下视频说明了连续导通模式与非连续导通模式之间的差异。
https://www.youtube.com/watch?v=3ySlJ99OSN4
当负载电流增加到大于1/2纹波电流时、该器件的行为正常并以所需的开关频率运行
谢谢
-Arief