主题中讨论的其他器件: TIDA-00270
大家好、
TPS65381A-Q1是否支持负载共享?
我的客户正在使用此器件、但当前从 VDD5或5V VSOUT1输出中拉出的电流过大。 那么、将这些输出短接在一起以增加单个5V 电压轨上可用的总电流是否存在任何问题?
能否对每个电源的最大输出电流进行求和、我们还需要考虑其他方面吗? 为了澄清这一点、我们将看引脚20、18、17和15短接在一起。
谢谢、
Mitchell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您好、Mitchell、
虽然在类似的"从站"配置中使用 VSOUT1可能会在理论上应用此类概念、 由于此器 件以及因此假设的终端系统是功能安全系统、TI 无法向客户推荐这种系统、因为环境外安全元件的各种假定用例和安全机制都受到此类设计的影响。 我们无法验证或验证此类设计。 客户始终可以选择尝试这样的设计、但他们将负责 此类方法对其系统的影响、以及设计是否能满足其系统安全目标。
仅仅将输出绑定在一起就存在许多风险。 最明显的是达到电流限制和热关断。
最直接的方法是使用 VDD1 LDO 控制器来获得更高的电流、或者使用具有 所需电流能力的外部 LDO 或 DCDC、 由 VDD6前置稳压器供电、或在必要时直接由电源供电、并使用 VSOUT1反馈引脚作为该稳压器的电压监控器。