Other Parts Discussed in Thread: LM3488
使用12V 2A 耦合电感器参考设计、并且在低于400mA 的低输出电流下运行良好、不会立即产生副作用。 在我们超过400mA 后、情况会迅速变化。 在1A 时、它在大约30秒内变得非常热(无法接触线圈)。 如果我们尝试2A 电流、它将在大约15秒内达到类似的温度。 输出电压看起来正常、只是过热、主要是线圈。 MOSFET 也在升温、但线圈最明显。
查看不同电流的 vSwitch 波形、我觉得它们是不对的。 该单元以320KHz 的设计频率运行。
以上是50mA 负载。
这是400mA 负载。
上面是一个900mA 负载
最终是2A 负载。
所有负载都仅具有电阻性、仅具有一些引线电感和电容。
是否有提示? 线圈测试对于基本的导率测试来说是可以的、这是 Bourns 目录产品、除非批次有故障、否则我有其他具有相同结果的产品。
提前感谢
Ken