这是系统监视器和序列的 UCD9090A 设置。 如果系统工作或系统通电时任何电源轨发生故障、我希望 UCD 重新密封。
但是、我只需确认针对电源轨故障的故障响应、重新定级设置就行了。 它在电源轨上电失败时仍然存在问题。
我是否为加电失败重新排序错误使用了任何不同的设置?
e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project_5F00_Emerald_5F00_UCD_5F00_test.xml
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VCC1V2电源轨(电源轨#6)没有依赖关系上的序列=>该电源轨没有序列超时=>使用 TON_DELAY 和 TON_MAX_FAULT_LIMIT 定义电源轨上的电压在 该时间内不上升到 PG 时的时间段、然后 发生故障、 并将的 TON_MAX_FAULT 响应设置为关断和重新定序(以下屏幕截图中显示了使用 U 图标的示例)。
您的电流设置设置为无限期等待电源轨开启(TON_MAX_FAULT_LIMIT = 0)、而 TON_MAX_FAULT 响应设置为"忽略"=>无故障和无 RESEence。
谢谢、在设置 TON_MAX 时序后、1.2V 可以重新查询。 更新我的项目文件以供参考。