请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2372-4EVM-006 主题中讨论的其他器件: TIDA-050023
大家好、
我正在基于 TPS2372-4EVM-006的电路基准开发电路板、100uf 大容量电容器完全不适合电路板。 我甚至无法并联安装2个47uF 的电容器、我能做的最好是只安装一个47uF 的电容器。 安装100uF 的电容器是否非常重要?
此致、
Winsu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在基于 TPS2372-4EVM-006的电路基准开发电路板、100uf 大容量电容器完全不适合电路板。 我甚至无法并联安装2个47uF 的电容器、我能做的最好是只安装一个47uF 的电容器。 安装100uF 的电容器是否非常重要?
此致、
Winsu
您好、Tom、
问题是、我无法安装100uF 电容器、因为它太高、并且占用了电路板上的大量空间、不幸的是、我无法使用该选项。
如果我只安装一个47uf 的电容器、会产生什么影响? PD 是否会在仅使用一个47uf 电容器完成浪涌周期和稳定电压时出现问题?如果有、影响会直接影响应用的性能?
两个47uF 并联的电容器可以改善这种情况吗?如果我并联使用两个47uF 电容器而不是一个电容器、我是否可以在检测、分类和浪涌周期方面发现任何问题?
谢谢、
Winsu