你(们)好
当前使用 TPS54610PWPR 降压控制器、以通过5VDC 电源提供3V3输出。 已为控制器选择 SS 以实现大于器件固定 SS 3.35mS 的软启动、但我注意到、在开启时、控制器最初会在短时间内输出电压。 有什么想法吗? SS 电容充电看起来不错。 器件数据表明,一旦电压达到设定点的90%,就会启用输出。 查看 LC 滤波器之前的输出,直流电压上升,随后是清晰的开关活动(几个脉冲),然后关闭,回到90%设定点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
抱歉、无法发布任何屏幕截图、但我可能可以提供问题的清晰说明:
我使用 TPS54610PWPR 降压控制器通过5VDC 电源提供3V3输出轨。 为器件选择的软启动电容器提供大约11ms 的开启延迟、软启动为6.5ms。 在5VDC 电源开启时、初始控制器延迟周期内似乎存在大约1.8VDC 的输出电压。 然后、在软启动期间、此电压下降至0VDC、此时输出建立在3V3。
此致
Colin
数据表(图19页17)和 EVM 用户指南(图15页24页)中提供了启动波形。 这些波形在延迟期间不会显示任何电压升高。 由于器件没有输出电压放电、因此在器件被禁用时、输出为高阻抗。
这意味着任何流入输出电容器的泄漏电流都会将输出电压上拉。 该器件开始打开低侧开关。 这基本上会使输出通过电感器短路、并可以消除输出电容器中的剩余电荷。 在低侧开关的导通阶段、自举电容器被充电。 该电荷为高侧开关的栅极驱动器供电、该驱动器可在低侧开关关闭后打开。 在自举电容器的初始充电之前、没有从输入到输出的电流路径可以为输出电容器充电。
因此、从我的角度来看、器件已损坏、或者您的设计中存在一条寄生路径、在器件被禁用时为输出电容器充电。 由于预充电发生在5V 斜升期间、我建议检查此转换器输入和输出之间连接的电路、例如从5V 到此转换器提供的电路的感测或测量连接。